davidliou (威望:8) (江苏 ) 电气或能源 工程师
赞同来自:
做Xbar和R控制图的前提是稳态下。
Xbar:
UCL=Xbar+A2R
LCL=Xbar-A2R
R图:
UCL=D4R
LCL=D3R
1.如果先做xbar 图,R图还没有判稳(只有偶因,不存在异因)。不可行
2.如果先做R图,由于在R图中只有R一个数据。
所以要先做R图判稳后再做Xbar图。Xbar图也一定要判稳后。
只有在R图和Xbar图判稳后,这个时候才来计算过程能力指数也就是Cpk。