您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

高手看看

有第三方來我司SER稽核,開出改善報告,有個不符合項請大家幫忙改改!

“稽核員報告在兩幢宿舍樓間有一個建築,裡面放置了兩個6.5噸的柴油儲罐,但該建築與宿舍樓間安全距離不夠,宿舍住宿有安全隱患。稽核員還報告該儲罐缺少進一步的防漏措施,而且由於儲罐靠近排水下水道口,油罐泄漏可能注入下水道造成環境污染。”
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

zhanghubs (威望:1)

赞同来自:

储油罐是在上次审核前就有的还是新建的?如果之前就有的,就有问题了,为什么上次不提而这次提出了?我们公司也存在同样的问题,但我们日常管理到位,防火防泄漏措施到位,消防部门检查也没有不符合,因此外审时老师也没有说什么,只是问得多一点.

14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>