几个案例,请帮忙分析,谢谢!
几个案例,请帮忙分析,谢谢!
请根据所述情况判断:如能判断有不符合项,请指出不符合GB/T24001-2004标准的条款号。谢谢了.
1.审核员在某企业审核时,在产品的氨水充注现场发现,盛氨水的容器敞口放着,现场有浓重的氨水气味,但操作人员并没有佩带防护用品,现场人员解释说,我们建厂以来就一直这样,员工习惯了,没人抱怨。审核员进一步查阅了资料,发现环境因素汇款单中没有“氨水的泄露、挥发”,也末见对这种现象进行控制的任何证据。
2.审核员在某公司的环保审核时,发现有公司附近的居民反映锅炉房的烟囱时常有黑烟冒出,居民要求改善,环保科的人员解释说:“居民的反映我们比较重视,我们做了监测,发现只是偶尔在异常情况下冒出烟的黑度略微超标,因此我们认为没有必要采取什么措施。”
3.空压机泵房作业指导书规定厂界噪声,昼间<65dB(A),夜间<55dB(A)。审核员按程序规定的方法测试厂界噪声值为69dB(A)。程序的负责人说,最近几个月空压机运转不稳定有些故障,因而噪声较大,等生产不忙时我们马上修理。
4.某审核员在B经理陪同下来到公司二期工程厂房。经询问A审核员了解到,一期工程及配套污水处理厂1996年投产,持有“三同时”“环评”等法规证书,当时的设计生产能力是年产50万台,并三班作业。审核员紧接着问:“二期工程何时投产?”…“现在全公司三班年产多少台?”B经理回答:2002年4月,三班年产100万台,从96年至今我们一直三班作业,因为市场太好了!”但当问到96年后是否兴建新的污水处理装置(或厂)时,回答说没有。进入二期厂房后,B经理自豪地告诉审核员:“这条生产线是最先进的。”在磷化装置前发现未经处理的富含Zn2的污水直接排入流向污水处理厂的下水管道。现场工程师告诉审核员,污水处理是公司污水厂的职责,我们只管生产。(注:Zn2属国家级污染物,该装置排放的污染物还包括PH、COD、SS)。请描述你的审核追踪思路。
与猫同行 (威望:3) (北京 昌平) 咨询业 员工 - 专长忽悠~~~
赞同来自:
4.3.1
4.5.3
4.4.6
4.3.1-4.3.2-4.4.2-4.5.2-4.5.3