求助:这个不符合项如何关闭?

公司内审时发现我科:气体报警装置无日常检验记录。
我司因生产需要,配备有氢气(10瓶)、液化气(大6瓶)、还有几瓶丙烷及丁烷气体。以前有2个普通的气体报警装置,送省局没法检定;现在还在华北院(检定)。请教:这个不符合项该如何关闭?请帮助,谢谢!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

zhu0918 (威望:41) (广东 广州) 电子制造 经理 - 各种质量知识都略有了解

赞同来自:

需要补充日常点检记录,进行日常点检。需要补充文件对此类物品的管理以及应急措施等进行说明。补充监控设施并增加监控设施的点检记录。

进行一段时间的实施后,觉得所有措施都合理时再提供出证据说明就可以关闭了。。:) :) :)