您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

电感量的测试

想对LCR meter进行GR&R分析,结果发现有一个测试值超过上限UCL-R。

进一步的分析发现,电感的测试值随测试时间的推移有变化,而且幅度较大,导致测试值超过UCL-R。
例如,开机30分钟后测试,刚上夹具电感值为496.1μH,然后电感值不断上升一直到514.7μH后开始下降。因为时间关系以及用手固定被测物的原因,无法等到电感值达到一个稳态,批量测试时更不可能这样作业。

请问:1)如果正确测量电感值,才能保证实测值接近真值?
2)这种情况是否可以应用GR&R分析?

数据如下:(规格值:500μH)
operator 1
491.4 537.5 472.1 412.9 456.4 464.5 456.8 456.7 474. 531.
496.1 538.6 474.4 414.7 458.7 466. 457.1 459.7 474.5 532.5
495.1 538.8 474.6 416.9 465.4 469.5 463.6 460.6 476.7 556.7

operator 2
502. 533. 489. 431. 462. 483. 478. 467. 486. 548.
492. 539. 474. 415. 458. 466. 458. 458. 474. 532.
493.2 538.1 473.7 414.7 458.1 466.2 457.9 457.2 473.3 531.4

operator 3
496.9 539.5 479.1 418.8 470.5 475.6 463.5 463.9 482.6 538.4
493.3 538.9 475.5 416.8 460.7 468.5 460.5 459.6 475.4 533.5
491.5 538.4 474. 415.3 458.8 466.3 458.4 457.8 474.1 533.4

【相同问题我也发布在“品质统计”区】
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

MMM000134520 (威望:0) (广东 深圳) 电气/能源 员工 - 活泼开朗

赞同来自:

学习了

3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>