您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

案例分析题——请大家做一做!

请写出有无不合格项,不合格理由及不符合GB\T28001标准的条款号。
1、在锅炉房发现有一个星期没有记录水位,操作人员解释说:水位计一个星期前就坏了,所以没记录。
2、审核员在施工现场发现正在使用的电焊机漏电保护器坏了,工班长解释说这个月赶任务,没有及时修理。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

yanglei (威望:0) (安徽 安庆)

赞同来自:

同意5楼的看法!就是4.5.1和4.4.6!:)