关于静电接地的选用

对于静电接地的要求可以参照ANSI/ESD S20.20里面的相关内容:设备和辅助设备的接地电阻小于1ohm,等电势连接要求小于1X10 E9 ohms,公共接地点小于1ohm。
在美国静电协会关于接地的标准中说:可以把设备地(即电源的地线)用作静电地,在保证安全的情况下。或者可以将辅助接地用做静电接地,但必须要与设备地互连。可我们公司实际情况是设备地必须与静电地(辅助接地)分开,且相互之间要有1M-10M的阻抗。为什么会这样呢?到底如何才是正确的?
静电地和设备地的共用问题,在ESD S20.20里面是推荐的,但是在国标中是不可以的,到底怎样选?是哪份国标文件对这方面有做规定,请各位大虾帮忙解释一下。或提供此份文件供大家学习、参考。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

timo_wan (威望:0) (上海 黄浦区) 贸易/进出口 员工

赞同来自:

一般来讲 地线都等相等的.
总地线会选用直径比较大的铜线.
到生产线会细一些
再到设备就一般的线就可以了

阻抗的控制 1OHM OK啊