这个静电手腕是否合格?
我刚用静电手腕测试仪测量了一个无线静电手腕,亮红灯,我把手腕拆开,用万用表测量1M电阻与表面的金属螺丝(螺丝是起放电作用的)连接良好,电阻也是1M,说明没断路,是否说明无线手腕都是起不到防静电的作用?
另外,从原理上来说,有线手腕与无线手腕的结构是一样的,(只是有线手腕用导线夹在静电线上放电代替无线手腕的金属螺丝,)是否测试有线手腕时也会是同样效果?(因为我司现在没有有线手腕带,准备用有线手腕带代替无线的)。
我现在担心我的静电手腕测试仪有问题,请大家帮我判断一下。
另外,从原理上来说,有线手腕与无线手腕的结构是一样的,(只是有线手腕用导线夹在静电线上放电代替无线手腕的金属螺丝,)是否测试有线手腕时也会是同样效果?(因为我司现在没有有线手腕带,准备用有线手腕带代替无线的)。
我现在担心我的静电手腕测试仪有问题,请大家帮我判断一下。
没有找到相关结果
已邀请:
16 个回复
aaxin2008 (威望:0) (天津 西青)
赞同来自: