请做电缆电线的同志帮忙看下

我们公司购买的高温导线,在产品做过热老化试验后,导线的绝缘层有收缩的现象,这样导致导线的剥头变长。因此我们准备在来料时加一个试验,以检测它的收缩。请问有没有类似的标准,如何确定收缩量。谢谢。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

猪也有理想 (威望:0) (江苏 南京) 在校学生 -

赞同来自:

这个要看具体做什么线材的呢
找到对应的标准,如UL,CCC
标准里面对老化有时间,温度,伸长(收缩)率都有具体的规定
如果像楼度一描述的,收缩现像严重, 很显然不符合标准了