Item Audit Finding

3.1無制定停工待料的書面改策

8.4無工人代表與管理層代表過期的溝通會議

8.6無證據顯示工廠管理層對員工在ICTI方面關心的問题提出及改善行动

9.6工场车间没有张贴紧急电话

9.13车间2/F以上的楼层有放货物的区域无张贴承重标示

9.15车间和宿舍无饮水卫生测试报告

10.5-10.63/F Binding车间无应急灯,1/F装配车间有一个出口无安全出口标识

10.73/F Binding车间有消防走火疏散图10.8SMT车间(3/F)有三个出口,但审核时二个出口上锁10.93/F有两门通向SMT车间无“非安全出口”标示

10.10Binding车间有一个出口向内开

10.11工厂没有做宿舍的消防疏散演习,工厂没有详细的消防演习记录及报告

10.163/F SMT车间的胶水未贴粘标识

10.23工厂宿舍楼无避雷针系统,工厂无避雷针的测试报告

10.26工厂没有建立明火作业程序

10.301/F一个焊炉排风槽无风速测试报告

11.3工厂没有指定一名有安全主任记书的人员负责协助健康安全事务11.4没有建立明确的健康安全小组架构

11.8无建立新物料/新机器/新化学品的潜在危害风险评估程序

11.10工厂没有建立外来工作人员的健康安全守则

11.201/F装配车间2个风扇罩间隔大于1/2inch

11.243/F一条焊接拉无空气值量测试报告

11.25工厂没有建立危害能源控制程序

11.27机器开关电源无锁机装置

11.29工厂没有书面的个人防护用品使用工序评估程序

11.31工厂没有个人防护用品的培训记录

11.323/F装配超声波工序无张贴PPE标识

11.351/F装配车间有三个行吊无承重标识

11.47工厂厂区无限速标识

11.50工厂没有将危险化工废料交给有资格的回收商处理

11.52工厂没有焊锔排放口的环保测试报告

11.53工厂没有建立化粪池的定期清理程序

12.4宿舍房间内没有提供个人储物柜

12.14工厂食堂无卫生许可证

12.22工厂无工伤事故统计分析记录

12.26医疗废物无分开存放、无交给当地医院处理

3.8访谈员工证实工厂只有工作满一年的工人提供3天的有薪年假

2.5/2.6/2.7/3.3由于工厂提供的考勤记录与工资记录与生产记录不一致,因而无法确认工时工资是否能达到ICTI的要求