您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

防火门安装条件

请问哪位对消防比较了解呢,能否帮忙解答一下以下几个问题呢??

1.今天公司来了几个政府部门的人(非消防局,也非公安局)检查安全,说我们进车间门口的门要换成防火门,仓库的门也要换成防火门,门上应急灯的线,也要由花线换成电缆线.查我们有没有安全主任,有没有安全资格证,有没有消防演习这些.

所以想请问一下

1.工厂哪些地方一定要安装防火门(有法律文件支持的,强制的)
2.防火门安装注意事项
3.能否告知相对应的法律法规名称
4.其实很多公司都没有完全具备这些条件(例如防火门,防爆灯管等这些),但是为什么他们过关了呢?能否告知原因
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

wujhao (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师

赞同来自:

GB 12955—2008防火门
GB 50016-2006建筑设计防火规范
3.3.8在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用...隔墙...隔开,....如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
3.3.11 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,....房间的门应采用甲级防火门。
3.3.15在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用...隔墙...隔开,...如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2 个,...通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门
3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其它仓库中供垂直运输物品的提升设施...设置在仓库内时,...通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。
5.4
4 当锅炉房内设置储油间时,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
1 消防电梯间应设置前室。...前室的门应采用乙级防火门;
.....消防水泵房的门应采用甲级防火门。
还有慢慢找吧

1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>