电力变压器出厂耐压试验项目用高压试验器需定期检定吗?
案例描述如下:
某组织专业生产高压电力变压器,耐压试验为出厂试验项目之一,用高压试验器做耐压试验,最大电压达到100kV。审核员查监视和测量仪器的控制时,要求抽查该试验器的检定或校准证书,计量室主任说:“有,每次我们都把表头拆下来送去检定”,随后拿来该表头的检定证书,审核员看到均在有效期内,表示满意后离去。
问:电力变压器出厂耐压试验项目用高压试验器需定期检定吗?
kojak585 (威望:18) (浙江 杭州) 服务业 主管 - 质量、环境、职业健康安全管理
赞同来自:
其实,DL/T 848.2—2004 《高压试验装置通用技术条件 第2部分 工频高压试验装置》6.5条已经讲的比较明确了。