您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

检查工位的照度有规定吗

各位朋友:
上次我们在一个日本客户验厂时客户提出:“工场内没有对檢查區的照度进行管理, 且實際測量僅有400多LUX, 照度不足不利於不良檢出”,请问一下各位,此照度有规定是多少吗?我们一般都是60W灯光下进行检查。请各位指教。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

老5 (威望:0)

赞同来自: 雨诗思

请参考 GB50034-92工业企业照明设计标准
第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。

如我们的检查对象是 0.15mm<d<0.3mm,
规定为750LUX--1500LUX,特殊工位也有更高要求的。
供参考。

14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

SZ136
SZ136

品质管理者的3忌: 拍脑袋决策、拍胸脯表态、拍屁股走人 、3不 :不妄下结论、不妄做保证、不推卸责任3于:精于业务、善于总结、善于汇报