请教关于3C认证产品的确认检验
小妹负责公司认证事务不久,仍有很多理解不到位的地方,诚请各位前辈指点,谢!
公司是生产火灾火警设备的,本次监督检查,开出个不合格报告为“一致性控制程序未完善,未规定产品确认检验的检验项目”,我现在已经做了份一致性控制程序文件,在里面仅规定了须进行确认检验,然后打算每个产品再做上确认检验的检验卡片,现在有几个问题,请大家帮忙解答下:
1.确认检验的频次,我们的认证细则上并未说明确认检验的检验频次,当然如有变更是要确认检验的,但是如果设计等各方面均无变更,那有最低频次要求吗? 我现在规定的是1年不少于1次,请教下能更少吗?毕竟确认检验的项目在认证细则中已经规定了,还是很多的。
2.前面看有些相关帖子的回复时,说3C抽检报告可以代替确认检验记录,但是我看了我们去年的报告,检验项目远少于细则规定的确认检验项目,所以这个报告能代替确认检验吗?
3.确认检验的抽样是怎么抽呢?打算进行确认检验的时候,在库房或车间随机抽上2-3个?
谢啊,等啊~~~~~~~~~~
QZX0618 (威望:13) (江苏 苏州) 服务业 其它
赞同来自: