100级净化室中30微米以上的颗粒

我公司的100级净化室可以达到ISO14644按照净化室规范,特别是0.3微米的颗粒可以控制的非常好。但有一次客户的一个问题把我问住了:为何在你们的100级无尘车间可以看到肉眼可见灰尘(30微米以上)?这种灰尘的控制标准和方法是什么?我翻了整个标准,还真没有。不知各位有相关的资料吗?
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

jyfhv (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 工程师 - 承接无尘洁净室设计建造及后期管控检测维护服务,提...

赞同来自:

补充下楼上,14644标准里分等级表只有0.1到5.0um的粒子,但也补充了0.1um,和大于5um的粒子数量限制,大于5um的粒子数量不能超过5um,但只规定了上限,没有具体值,因为还有6um 7um 等,能看的到的最少也有100um了吧,5S和无尘室管控有问题了吧,可以一起探讨:QQ:80861473