您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

关于非单流向洁净室的尘埃粒子采样点数问题

悬浮粒子洁净度测试的最少采样点数目可查表1确定。
表1 最少采样点数目
面 积
m2 洁 净 度 级 别
100 10 000 100 000
<10 2~3 2 2
≥10~<20 4 2 2
≥20~<40 8 2 2
≥40~<100 16 4 2
≥100~<200 40 10 3
≥200~<400 80 20 6
≥400~<1000 160 40 13
≥1 000~<2 000 400 100 32
2 000 800 200 63
注:表中的面积,对于单向流洁净室,指的是送风面积,对非单向流洁净室,指的是房间面积。

上面是国标规定不同洁净度车间的尘埃粒子采样点数目, 但是我们现在的洁净室包括很多的小房间, 到底我们是根据总面积来定的采样点数 还是对该区域内每个小房间都定采样点? 能不能以总面积来确定????我们的洁净室都是同一个空调系统,麻烦各位达人解答!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

jyfhv (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 工程师 - 承接无尘洁净室设计建造及后期管控检测维护服务,提...

赞同来自:

我不太赞同2楼的说法,测试点的设置应该按照每个封闭的区域面积来设置采样点,如果按整个面积来设置采样点的可信度很低的,每个小区域都要按标准设置采样点。