产品高压测试方法
本帖最后由 jianhui-hu 于 2011-12-18 11:59 编辑
我公司有新的一款产品体积很大,塑胶外壳外面单独一颗螺丝,因为此螺丝下面没有带电体,不可能漏电,如果要测它还要长期增加一个人工及工装夹具,因此,出于成本考虑,公司准备免测它,但又有点担心违反安规要求。
我记得有这个标准:高压测试必须测所有外露的金属部分,但不记得是哪一个标准的哪一个条款;是IEC-60335.1/GB-4706吗?
有哪位知道的提示一下?
但如果我们免测,是否客户或UL等验厂会开出"VN“不符合报告吗?
Thanks a lot.
jianhui_hu (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 主管
赞同来自:
首先要谢谢你及时给出意见!
“标准有要求”能否提供标准的文件号?
我们产品是塑胶外壳,外露的金属部分只有螺丝,外壳螺丝有近十个,其它的都做了高压测试,另有一颗也是外露的,但位置与其它不同,不能用“针床”式工装将其一起测到,我们想生产线免测,因为这颗螺丝不存在漏电可能。但又担心触犯了安规。
我看过IEC60335, 在“漏电流和介电强度”中有提到标准数值,但好象我这种情况没有指明,我正着急中。