关于电压传感器准确度等级的问题

各位高手,请教一个问题:
我们公司进货了一批电压传感器(此电压传感器的准确度等级是0.5级)。当我们使用100V量程,加载70V进行测量时,连续观察10天,我通过数据实时采集,发现:
1有的传感器在开始工作时,是正常的。但在工作一段时间后,偶尔会出现测量值超出准确度等级的情况(此时其误差范围是69.5V—70.5V),过段时间又正常了。
请教各位高手:
1.这到底是传感器的稳定性不好,还是达不到他的准确度等级?
2.我使用那种统计方法能够证明此传感器是不合格产品呢?
若采用单一样本T检验,但这样对一个传感器,它的样本量就是个天量。更何况是200多个传感器呢?怎么办呢?

在这里先谢谢各位大侠了。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

ch19840305 (威望:3) (上海 浦东新区) 电子制造 其它 - 品质管理

赞同来自:

你要标定 砝码加压去看看才知道。