灭火器需要2年检测一次吗

今天消防中队的人来检查,说灭火器需要2年检测一次,我说国家规定5年才需要检测,但是灭火器产品标签上也写着2年进行水压试验,灭火器是2008年出厂的,需要专业朋友解答一下,如果需要2年检测,请告诉我出处,谢谢!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

李群善 (威望:0) (浙江 杭州) 电子制造 经理 - 上善若水

赞同来自:

具体请参见《灭火器维修与报废规程》(GA 95-2007):
灭火器的年检检查
1.灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
2.灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3.手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。
4.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。
5.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
6.外观检查发现有 5.1 条所列情况的必须作废品处理。