您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

铜插件氧化,应该检测电压降还是检测电阻?--天王盖地虎

本帖最后由 tuyingguo 于 2012-12-14 12:50 编辑

现有一款接触器C193,接插件有明显氧化现象,现在要检测氧化对其的影响,是应该检测插件的电阻呢?还是检测通过插件的电压降呢?坐等回复~!


怎么没有回复的呢??!!!@@@天王盖地虎。。。。:md:
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

frankeywang (威望:1607) (湖北 武汉) 电子制造 总监

赞同来自:

楼主,如果你描述的所谓“明显氧化现象”仅仅在表层。。。。无论你测量电阻或电压降都应该不会有什么差异的。。。。

2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

tuyingguo
tuyingguo

鸟在笼中恨关羽不能张飞,人在世上应八戒更要悟空。

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>