TS审核发现轻微不符合项,根本原因很难写啊,急求!
1. 测量系统分析计划未包含控制计划中规定的RoHS测量系统,也未包括350D网络分析仪的线性研究。
2. 目前产品绝缘电阻要求为500MΩ,绝缘电阻测量仪校准报告表明100MΩ以下为红灯,100MΩ-1000MΩ为绿灯,但组织称该仪器可接受。
第一个ROhs做MSA分析不怎么好做,因为精度不高,我们也只做为参考,所有没做。350D我们做了GRR没做线性,老师说要做线性,校准也是校准一个点,不能保证其他点稳定。
第二个问题,仪器外校的,证书回来我也检查了,但是我没在意,没反馈计量院质疑证书的内容,导致这个卡,郁闷!
根本原因怎么写???????
lilin47037 (威望:0) (河北 ) 钢铁冶金 工程师 - 不断学习,不断提高!
赞同来自: