油浸式变压器中的绝缘油的定期检查

想请教下对于油浸式变压器中的绝缘油的定期检查,应该主要是检查油的绝缘效果吧,是否有相关法规规定必须由某个权威部门去检的?
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

tanzhiwen (威望:7) (广东 中山) 钢铁冶金 工程师 - 其他

赞同来自:

a)300kV 和500kV 变压器、电抗器油,试验周期为1 年的项目有序号1、2、3、5、6、7、
8、9、10;
b)66~220kV 变压器、电抗器和1000kVA 及以上所、厂用变压器油,试验周期为1 年的
项目有序号1、2、3、6,必要时试验的项目有5、8、9;
c)35kV 及以下变压器油试验周期为3 年的项目有序号6;
d)新变压器、电抗器投运前、大修后油试验项目有序号1、2、3、4、5、6、7、8、9(对
330、500kV 的设备增加序号10);
详细内容请查看电力设备预防性试验规程2005版