溫濕度需要用SPC管控??

請教一下各位,有人在用SPC管控倉庫的溫濕度嗎?剛才老闆說倉庫的溫濕度都在下限,有問題。
我覺得這個有點奇怪,溫濕度需要用SPC管控??
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

QC大宝哥 (威望:14) (广东 深圳) 汽车制造相关 品质总监 - 品质管理

赞同来自: 龙天 8668548 淘之夭夭

如果仓库的温湿度也要做SPC管控的话,那么一个车间里面大大小小的仪表:压力表、温度表、计时器等,是否也要做呢?除了这些过程特性之外,还有更多的产品特性。你有那么多的人力去统计,分析,管控吗?做了SPC能有多大的收益?如果和之前没什么差别,还是建议别做了。

SPC关注的是特殊特性,或者关键特性、重要特性,根据80/20原则,我们要花大力气去控制重要的少数,而不是为了赶时髦,眉毛胡子一起抓。

休哈特是SPC之父,他的经典著作是《产品生产的质量经济控制》,注意这里是讲“经济”,不考虑成本,一味地追求极致,可能会得不偿失。

同样是质量控制,用简单的方法可满足客户的要求,为什么还要舍近求远,寻找那些复杂的、费时费力的方法呢?

对于仓库的温湿度,个人认为只要进行日常点检就可以了,最多设置一个警戒线,加严管控,就OK了,这多简单。指望着仓管员也能玩转SPC,是不是有点太难为人了?