JimHu008 (威望:3) (广东 深圳) 电信通讯 经理 - 等待调查原因、、、、、、、、
赞同来自: zhuliangtx@126. 、星命如玄 、◎BRIAN☆ 、海绵宝宝y 、钱晓晨 、黑白大路 、weiyuzhu3更多 »
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
足球
8 个回复
JimHu008 (威望:3) (广东 深圳) 电信通讯 经理 - 等待调查原因、、、、、、、、
赞同来自: zhuliangtx@126. 、星命如玄 、◎BRIAN☆ 、海绵宝宝y 、钱晓晨 、黑白大路 、weiyuzhu3更多 »
1:导致的直接原因~a.玻璃门在运动中击中静止的人的头部,造成人的头部出血。b.人在运动中,撞了静止的玻璃门,把头碰出血了。c.也可能是门和人同时运动中,相撞造成人头撞出血或者门被撞坏等复合安全不合格现象。
2:间接的原因是~a.运动的玻璃门制动部件故障,维护和日常点检缺失,制动部件寿命到了更换期。b. 照明设备不工作和提醒标识功能丧失,造成通过玻璃门的人判断失误,撞破头。或者是盲人和视力疾病的人缺乏判断能力者,在通过玻璃门时撞破头。这些都是玻璃门环节缺乏安全识别控制措施的原因。c.不可抗力发生地震,造成逃生时的拥挤碰破人头。或者突发火灾等事件,人员拥挤造成玻璃门撞破人头事件,其他人员流动集中的时间点(下班时间或者活动结束会议散场时)。
应急措施:1:控制受伤人员的伤口再扩大,止血;由医务人员帮助清理创伤口部位,消炎并且将受伤人员作隔离休息处理。2:启动应急事件处理组织,维护和处理现场,分析事故的根因,总结并消除根因。
永久措施对策:1:由安全检验人员和后勤工程人员更换玻璃门以及制动部件,定期检查和日常点检。防止事故再发生。2:在进出口区域设置疏散标识和标语,恢复照明和提醒功能,设置声光电提醒功能,设置导盲功能设备,有条件的,要求设置门卫安全人员,维护玻璃门区域的进出安全秩序,防止事故再发生。3:发挥媒体的宣传功能,政府相关部门的安全宣传教育,提高全民的危机处理能力和应急对应能力。防止事故再发生。