请教一下关于不良监控报警的处理

我们现在想做一个实施不良率监控的报警机制,但是逻辑上会进入死循环,求教该怎么处理。
下面是我们的需求:
1,每个不良类型均自定义了不同的统计周期以及在该周期内的统计频率,同时给出了上下线。
例如:
声音异响这个不良 ,我们的统计周期是1个月,统计频率为每天,不良占比率为小于5%。
这个应该怎么去处理?
如果这么设置的话,第一个异常出现后 不练率肯定是达到了100%,这中怎么规避处理?
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

xunbbs (威望:12) (广东 广州) 其它行业 其它

赞同来自: 周艾安嘉隆工业

总体不是太明白,楼主所属:
不过,逻辑上不应该进入死循环。声音异响不良率目标是:Max. 5%,每天统计,月度平均,问题来了:
1)如何保证每月达成5%的目标?——每日统计
2)如何保证每日达成5%的目标?——发现有大于5%的作为异常处理,需要采取隔离和改善措施,将其降低至<5%;
3)如果问题发生比较频繁,还可以精确到每个小时;
4)补充说明:
逻辑上,你不能仅仅计算发现不良作为100%不良计算;
统计并不能改善现状,统计后的纠正和预防方能改善质量现状。