MSA的测出的ndc为2.15,原因深度剖析--学习。
MSA,量具数显千分尺,零件为活塞销,设计尺寸为23.997—23.999,选了零件10个,我们几个都是熟练手,测量方法没问题,测量的值变化很小(几乎在23.993—23.997),但几乎全部在超下限(超差了几乎都),算出的值如下:
1、AV=0.00019,EV=0.00053,PV=0.00085;
2、计算出:GRR=0.00056,PV=0.00085,TV=0.00102。
3、进而计算出:%GRR=54.9%,%PV=83.33%,ndc=2.15。
请问,算出的GRR偏大,ndc偏小,原因在哪里?
求高手指导。。。
wxfjh (威望:12) (江苏 无锡) 其它行业 质量主管
赞同来自: 凌波微步 、@_799 、ljb199021
设计尺寸为23.997—23.999,精度级别为0.001,这种情况下选择数显千分尺不合适,建议使用3座标测量仪比较合适;
2> 所选的活塞销的10个零件值几乎在23.993—23.997,样品的尺寸过于集中,建议选择的活塞销尺寸覆盖零件所有变差23.997—23.999,也可选择个别几个零件超上限或超下限的即小于23.997和大于23.999的。