您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

请各位帮忙进行18000判标,谢谢!

在生产区的临时施工现场审核,审核员发现几名外来施工人员正在进行施工,现场在使用电刨机、电锯、电焊机等设备,这几种设备的电源是从一临时配电箱接出来的,在基建处人员的陪同下,审核员来到该配电箱进行查看,发现配电箱中的熔断丝全部被铜丝取代,现场施工人员解释说:“由于用电负荷较大,熔断丝太容易断,工作起来很不方便,我们换成铜丝后工作就方便多了,以前我们经常这样干,比较有经验,不会出问题。”审核员注意到基建处这几天的《用电安全检查记录》上结果均是正常。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

jinni18 (威望:0) (四川 绵阳) 电子制造 体系主管 - 主要负责产品安全认证、体系认证(包括质量、环境、...

赞同来自:

个人意见:根据判标就近不就远的原则,应判为3.1 未对所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>