SPC判稳与判异是否有冲突
判稳:
1.连续25个点,界外点D=0
2.连续35个点,界外点D<=1
3.连续100个点,界外点D<=2
判异:
1.点出界就判异;
2.界内点排列不随机;
大家帮忙分析下,谢谢,
1.连续25个点,界外点D=0
2.连续35个点,界外点D<=1
3.连续100个点,界外点D<=2
判异:
1.点出界就判异;
2.界内点排列不随机;
大家帮忙分析下,谢谢,
没有找到相关结果
已邀请:
7 个回复
ct0313 (威望:0) 电子制造 经理 - 追求无止境
赞同来自: 兰王
(2)连续35个点,界外点数d≤1;
(3)连续100个点,界外点数d≤2。
我们在进行分析判稳时,考虑到经济性,首先应用第一条,如果不能判稳,则追加10个点,用第二条,如果还不能判稳,再追加65个点,用第三条判稳。如果分析用控制图判稳,则延长其控制线作为控制用控制图在现场使用;如果分析用控制图没有判稳,那么找出异常原因,采取措施将其消除,直到达到稳态为止,否则不能用控制用控制图。