后备电源在生产中的老化

    我们是生产后备电源的,在电网断电后,我们的电源投入应急,电池供电。目前生产出来的电源出厂前,会进行三充两放,其中第1、2次充电时间要求>12小时,第3次充电时间要求>24小时; 前2次,每次充电后进行带负载放电。第三次充电是为了在出厂前把电池充满电。目的有2个,一个是对电子板老化,一个是看电池是否满足放电时间的要求。
   小弟目前遇到一个问题,怎么把老化程序缩减时间。想请教大家,相关行业对后备电源的生产老化这一个工序的具体做法。  
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

zhoushangchu (威望:30) (广东 肇庆) 石油化工 主管 - 擅长制程质量管控

赞同来自:

楼上说的方法,建议可以参考

3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人