您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

体系 的SGS 第三方 审核--高压测试漏电保护

高压测试 做为危险源,需要做哪些防护措施,
目前我司方式措施:
1、高压测试仪器 工作台面及地板 采用绝缘的橡胶块垫 隔离仪器/人/地三者之间的绝缘。
2、仪器测试 增加 安全防护罩,测试过程做到 人与测试体的隔离
3、测试样品 连接过程,人员带绝缘橡胶手套
4、仪器本身外壳有接地保护。
 
昨天SGS 第三方 说问及 局域内 电网 有无漏电保护开关。目前作业区域 总开关 使用的 空气开关。
 
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

XIAOpang (威望:38) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 严谨

赞同来自: formine

漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了项保护功能,但在运行过程中漏电的可能性经常存在会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。

漏电断路器与空气开关动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。其动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。

6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>