magnetic contact 磁控开关电阻偏高 保险箱上的磁控开关,测试不良,用万用表测量电阻偏高,请教大神这个可以初步断定原因吗

magnetic contact 磁控开关电阻偏高,并不停跳动,请教下专家,这个阻值,正常应该恒定吗
 
A5074259-1447-4BFB-BFB4-C4A42001404D.jpeg B54981CD-B602-4ACD-B259-B026E83C804A.jpeg
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

fantao1988 (威望:1) (广东 深圳) 电信通讯 工程师 - 学习是长久的

赞同来自:

首先看看规格书中对于接触电阻是否有要求,再次用这种万用表测量接触电阻非常不精确,需要高精度万用表(可能接触电阻mΩ级别)